Непрочитане повідомленняномінальний Phil532140 » 02/03/18, 06:21

Bonjour tout le monde.
Я просто купив будинок. Останній обладнаний гранульованим котлом Hapéro HP2. До цих пір він працював досить добре ... І цього тижня -8 ° C ext змусило мене подивитися на налаштування. Тому що замість 19 ° задання було ближче до 17 ° ... Неможливо зробити більше.
Котел «виходить» на v3v, який подає циркулятор, потім ланцюг радіатора.
Цей циркулятор працює, коли температура води, що виходить з клапана 3v, перевищує 55 °.
Проблема в тому, що якщо мені потрібно (можна говорити про криву нагрівання пізніше ...) вода 65 °, щоб отримати мій 19 °, циркулятор починається, коли вода до 55 ° і, замість того, щоб відправити воду до 65 °, вона посилає її в 55 ° ... Як ніби котла не встиг нагрітись ...
Таким чином, я змінив параметр 55 ° (який запускає циркулятор), я поставив 65 °. Я відчуваю, що це працює трохи краще, але я хотів би мати вашу думку.
Я також думаю про швидкість роботи циркулятора?
Qu'en Pensez-Vous?

Для кривої нагрівання у мене є:
-10 ° => 80
20 ° => 35
35 вода міні темп

Це старий будинок дуже довго нагріває, що відновлена ​​частина краще ізольована. Термостати оснащують радіатори (крім старої частини, яка рідко досягає заданої температури)
Для вас ця крива хороша?

Дякую за відгук
Філіп.
0 x

Філіп Шутт
Експерт-еколог
Експерт-еколог
Повідомлення: 1537
напис: 25/12/05, 18:03
Розташування: alsace
х 9
Контакти:

Re: Потрібна порада ... Які параметри для пелетного котла?

Непрочитане повідомленняномінальний Філіп Шутт » 02/03/18, 16:52

Привіт,

Чи можете ви надати діаграму? Чи не є циркулятор у котлі з термостатом V3V?
Ваш моторизований V3V широко відкритий з -8V зовні?

І, нарешті:
що каже ваш ДПЕ і наскільки потужний ваш котел?
1 x
Phil532140
Я вивчаю економію
Я вивчаю економію
Повідомлення: 33
напис: 01/03/18, 14:49

Re: Потрібна порада ... Які параметри для пелетного котла?

Непрочитане повідомленняномінальний Phil532140 » 02/03/18, 18:07

Bonjour Philippe,
Merci влити Ta réponse.
У мене немає діаграми, але фото:

зображення

https://photos.google.com/share/AF1QipM ... o1NGFfRzl3

Я не знаю, що знаходиться всередині котла ...
Так, V3V повністю відкритий, коли відчувається попит
Котел має потужність 15 кВт

Для ECD які показники є важливими?
Середньорічне споживання тепла: 16500 кВтг гранул PCI
Житло оцінюється як С (Подобається, що DPE-це що-небудь ...)

Я сподіваюся, що це дозволить вам проаналізувати.
Філіп.
0 x
sicetaitsimple
Експерт-еколог
Експерт-еколог
Повідомлення: 2077
напис: 31/10/16, 18:51
Розташування: Нижня Нормандія
х 340

Re: Потрібна порада ... Які параметри для пелетного котла?

Непрочитане повідомленняномінальний sicetaitsimple » 02/03/18, 18:47

Добрий вечір,

це дуже просто, як питання, і ви пробачте мене, якщо ви зробили це, але чи зробили ви тест, ретельно відкривши всі термостатичні крани?
0 x
Phil532140
Я вивчаю економію
Я вивчаю економію
Повідомлення: 33
напис: 01/03/18, 14:49

Re: Потрібна порада ... Які параметри для пелетного котла?

Непрочитане повідомленняномінальний Phil532140 » 02/03/18, 19:25

Це просто ... Найгірше ... Я думав, що точно обрізати деякі радіатори в невикористаних кімнатах, якщо сили недостатньо ... Я добре?
0 x

sicetaitsimple
Експерт-еколог
Експерт-еколог
Повідомлення: 2077
напис: 31/10/16, 18:51
Розташування: Нижня Нормандія
х 340

Re: Потрібна порада ... Які параметри для пелетного котла?

Непрочитане повідомленняномінальний sicetaitsimple » 02/03/18, 19:35

Phil532140 пише:Це просто ... Найгірше ... Я думав, що точно обрізати деякі радіатори в невикористаних кімнатах, якщо сили недостатньо ... Я добре?


Ні, я так не думаю!

Я казав про спроби побачити. Ваші радіатори можуть бути глобально або пунктуально недоступними, це станеться. І ваші термостатичні клапани будуть в кращому випадку нічого зробити (залишається повністю відкритим), коли холодно, але часто «споряджений» трохи потоку, тому що вони не відчувають себе «справжню температуру» в кімнаті досить холод.

Мета тесту полягає в тому, щоб максимально збільшити витрату води, щоб перевірити, що ваш котел слідує, триваючи довше, наприклад, одну годину.

Легко перевірити з невеликим часом і таймером.
0 x
sicetaitsimple
Експерт-еколог
Експерт-еколог
Повідомлення: 2077
напис: 31/10/16, 18:51
Розташування: Нижня Нормандія
х 340

Re: Потрібна порада ... Які параметри для пелетного котла?

Непрочитане повідомленняномінальний sicetaitsimple » 02/03/18, 20:53

Доповнення: інші слова, в залежності від розміру радіатора і відповідної частини (експозицій, ізоляція), це не обов'язково ненормально для регулювання термостатичних клапанів на 23 ° (наприклад), щоб отримати 20 ° С, коли він дуже холодно на вулиці. Досить знати, вони все ще дуже руські прилади, дуже практичні, особливо для підтримки незайнятих деталей при помірних температурах, але відносно низькими.

Тепер котел повинен слідувати. 15kW це не величезне. Ваш будинок робить яку поверхню і який рік будівництва?
0 x
Phil532140
Я вивчаю економію
Я вивчаю економію
Повідомлення: 33
напис: 01/03/18, 14:49

Re: Потрібна порада ... Які параметри для пелетного котла?

Непрочитане повідомленняномінальний Phil532140 » 03/03/18, 06:19

Мій будинок 150 m2. 1 стара частина (70m2) перед 1948 (як вони кажуть ...) і ще одна нова частина (80m2) примикає перший 2000. Єдине вікно з північної сторони, решта відкриттів на південь і захід.
Боюсь, котел не досить потужний. Але мені доведеться мати справу з цим на даний момент. На вашу думку, якою має бути міні-сила? Чи правильні мої криві нагрівання?
0 x
sicetaitsimple
Експерт-еколог
Експерт-еколог
Повідомлення: 2077
напис: 31/10/16, 18:51
Розташування: Нижня Нормандія
х 340

Re: Потрібна порада ... Які параметри для пелетного котла?

Непрочитане повідомленняномінальний sicetaitsimple » 03/03/18, 10:14

Phil532140 пише: На вашу думку, якою має бути міні-сила? Чи правильні мої криві нагрівання?


Що стосується теплової кривої, якщо ви говорите, що в старій частині зазвичай (не холодною) ви зазвичай не вдається досягти бажаної температури, ви зацікавлені, щоб повернутися трохи назад.

Для потужності котла вона залежить від будинку. Ось посилання на невеликий тренажер без будь-яких гарантій!

https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
0 x
дирк пітт
Експерт-еколог
Експерт-еколог
Повідомлення: 2078
напис: 10/01/08, 14:16
Розташування: Ізер
х 64

Re: Потрібна порада ... Які параметри для пелетного котла?

Непрочитане повідомленняномінальний дирк пітт » 03/03/18, 10:32

це далеко не тривіальна проблема і, перш за все, важко визначити причину. це зовсім не впевнене, що ваша проблема - проблема влади. Я попереджую про переповнення гранульованого котла, тому що це часто гірше, ніж не вистачає енергії.

в першу чергу, той факт, що ваш циркулятор вирівнюється нижче певної величини, це просто захистити ваш котел від холодного повернення.
щоб збільшити це значення для 65 °, краще захистити котёл, але це все.
перше, це проаналізувати, чи те, що ви бачите, є тимчасовим або стабілізованим явищем.
дійсно, ваш опис нагадує досить класичний перехідний феномен:
котёл знаходиться нижче порогу циркуляції та підвищення температури
температура проходить по порогу, а циркулятор обертається
Раптова надто багато енергії в мережі радіаторів
температура котла знижується і сходить нижче порога
циркулятор вимикає себе,
і т.п.
Внаслідок цього система радіатора бачить лише періодичні "гарячі спалахи", а необхідна температура ніколи не стабільно встановлюється.
Якщо це відбувається, я пропоную 2 речі:
1: ви зменшуєте витрату вашого циркулятора на міні
2: якщо у вас є ручний клапан на поверненні радіатора, ви закриваєте його частково, що створює зворотний тиск і зменшує витрату.
вона повинна бути набагато кращою.